Sandu_Alex_999 scrie:
Nu mai iau si nu mai calculez nimic , eu fac cum stiu , voi faceti cum stiti.
Eu am tras 6kw continuu dintr-un cablu 2 x 2.5mm patrati , de 100m
Dupa 25-30 de minute era putin caldutz , undeva la 25 de grade , si dupa inca 3 ore de mers temperatura era aceeasi
Tensiunea la priza era 219v fara consumator , 208 cu consumatorul de 6kw , si in partea cealalta a cablului erau 200v
Cand aplicam un consum audio , stim cu totii cum se schimba treaba.
Nu te obliga nimeni sa faci altcumva decat stii, dar din moment ce tii lene sa faci niste calcule sa vezi ca nu ai dreptate, aduci informatii eronate.
Un metru de fir de Cu de un mm patrat are rezistenta de ~0,0172 ohmi. Daca stii asta calculezi usor rezistenta cablului pe care il folosesti. Stiind si legea lui Ohm pe o portiune de ciurcuit poti afla si caderea de tensiune pe cablu in functie de curentu care trece prin conductor. Exista formule prin care poti afla si cu cat creste temperatura firului in functie de mai multi factori.
Din cate am citit Adi vrea sa stie cat duce un conductor de o anumita dimensiune in general si daca ii permite conectarea tuturor consumatorilor in conditii cat de cat acceptabile, sa nu se trezeasca dupa ce porneste amplifurile si luminile ca ii scade tensiunea la 200V sau mai jos.
Mai mult de 40 A (9kw) continuu nu tragi prin contorul acela in conditii de siguranta si fiabilitate. Nu poti cere mai mult decat a fost proiectat sa suporte.
Sa zicem ca din tablou pana pe stalp are cablu de 6mm patrati , vreo 25 m. Tensiunea pe stalp sa fie ~ 230- 235 ( dupa noul standard se stie ca tensiunea nominala monofazata e de 230V si trifazata 400V). La un consum de 40 A pe cablu o sa cada in jur de 5 V, deci in tablou ai avea 225-230 V. De aici iti faci distributia la consumatori asfel incat sa nu ai pierderi mari si sa iti asiguri un 220 V pt fiecare amplif la puterea medie consumata.
Alex, daca ai un consumator care la 220 V e estimat la 6 kW la 200 V nu o sa mai poata consuma decat 5kw. Pe cablul tau de 100 m , fir de 2,5 mm patrati , la 25 A cat ar trage presupusa sarcina ai avea pierderi de 30 V. Daca ai avea un bransament solid si o tensiune stabila de 230V ti-ar ajunge 200 V la consumator. O simpla inmultire si ai observa ca ai 750 W pe care cablu tii disipa, ii transformi in caldura in loc sa fie utili altundeva. Nu uita ca daca vrei sa transporti energia electrica ai nevoie de doua fire. Prelungitorul de 100m face cat un fir de 200 m in calcule.
Acuma sincer nu ai prefera sa iti dimensionezi corect cablurile si sa nu iti bati capu cu incalzirea lor si tensiune scazuta la consumator?